Hola, siento no haber podido escribir antes pero de todos es conocido el "efecto nochevieja" xD
Bien, evaporados los alcoholes de nuestro cuerpo, se puede decir que el Indice de Wobbe es un parámetro usado para medir el caudal calorífico de un quemador. Dicho índice se calcula dividiendo el poder calorífico superior del combustible sobre la raíz cuadrada del cociente entre densidad del combustible y densidad del aire. W=Hcs/ √(ρ comb/ρ aire)[Perdonadme, pero no me he mirado todavía como se hace para que quede mejor, dadme tiempo...
)Obviamente, sus unidades son las mismas que las del poder calorífico del combustible. Con este índice, podemos clasificar los gases por familias, de modo que:
1ª Familia: W= 23.9 - 31.4 MJ/Nm^3 --> Gas ciudad, gas de coquería, mezclas aireadas pobres...
2ª Familia: W= 41.3 - 58 MJ/Nm^3 --> Gas Natural, mezclas aireadas ricas...
3ª Familia: W= 77.5 - 92.4 MJ/Nm^3 --> GLP, propano,butano...
Como ya comenté, es uno de los requisitos necesarios que hay que cumplir para que dos gases se puedan usar en la misma instalación: que pertenezcan a la misma familia de combustibles gaseosos.
Sobre el Potencial de Combustión o índice de Delbourg pues solamente comentar que tiene que ver con la velocidad de combustión y la estabilización de la llama como consecuencia del equilibrio entre la velocidad de entrada de gases reactivos y la velocidad de combustión.
Para una gas compuesto de varios gases, se calcula como: PC=U*[X(H2)+0.3X(CH4)+0.7X(CO)+V*(ΣaX(CnHm))] / √(ρ comb / ρ aire)
X --> Fracción molar del gas entre paréntesis.
U --> Constante tabulada para gases de la primera en función de X(H2) y la segunda familia en función de X(O2/Hcs)
V --> Constante que depende de X(H2) para la primera familia o de W para la segunda familia.
n --> átomos de carbono.
m --> átomos de hidrógeno.
a --> otro coeficiente tabulado para los gases combustibles más usuales, como ejemplos: etano (0.95), butano normal (1.10)...
Es necesario ajustar este potencial de combustión para controlar la velocidad de llama "flame" (Cf) y la de la mezcla reactivos + aire (Cm)
Si Cf<Cm --> se produce el despegue de la llama, que se produce porque al final la superficie de la llama es tan grande que deja de autosustentarse y se apaga, pudiendo producirse explosiones y accidentes.
Si Cf>Cm --> la llama se va acostando cada vez más, e incluso puede meterse hacia dentro del quemador, lo cual se conoce como retroceso de llama, y ni que decir tiene lo que puede llegar a pasar si la llama llega al conducto por el que se obtiene el gas de un depósito.
Es un requisito secundario de intercambiabilidad de combustibles: los dos gases deben tener un PC similar.
Pongo el diagrama que rebuscando en mis apuntes encontré !!!
http://thumbsnap.com/v/XFeqtanW.jpg
Creo que me he extendido un poco, pero así quedará un poco más claro.
Salu2